Topení - nová regulace pro vchody 1925-1928
Jistě se Vám zdá, že v posledních dnech topení topí méně. S rekonstrukcí výměníku pro tyto vchody došlo i ke změně regulace topné soustavy. Je nová dokonalejší lepší. Ve výsledku topí míň než předchozí systém. Reaguje na venkovní teplotu a podle ní řídí teploty v ÚT.
Není to jako dřív že v soustavě skoro neustále byla voda 55-60C. Nyní je podle této tabulky:
Venkovní teplota | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 |
Teplota vody ÚT | 89 | 87 | 85 | 83 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 71 | 69 | 67 | 65 |
63 |
Venkovní teplota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Teplota vody ÚT | 63 | 61 | 59 | 57 | 55 | 53 | 51 | 49 | 47 | 45 | 43 | 41 | 39 | 37 |
Toto řešení by mělo přinést úspory a vlastně už se dnes v nových instalacích ani jiná regulace nepoužívá.
Aby jste se v bytech dostali na teploty jako za původní regulace budete muset více otevřít svoje termostatické ventily, o cca 2 dílky. Pokud jsem měl nastaveno dříve na 3 bude to teď zhruba na 5. A topení při odchodu nevypínat úplně a nechat byt temperovat celý den.
Nejedná se o žádnou poruchu. Na Vaší spotřebu to vliv mít nebude, měřiče měří odpařenou kapalinu. (Záleží tedy spíše na tom jak je radiátor horký než na kolik dílků je otevřená termostatická hlavice)
Systém by šel nastavit i na o něco větší teplotu ale podle technika PT, to máme spíše nastaveno výše. Zvýšení teploty o 2 stupně znamená zvýšení nákladů za vytápění o 15 procent. Protože se odebraná tepelná energie měří ve výměníku a jedná se o cirkulační soustavu, je lepší řešení více otevřít termostatické hlavice v bytech pokud je potřeba.